Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: что считается оборудованием?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
lzubova@list.ru
Добрый день! Вот такой вопрос:

СП 60 13330.2012:

"7.8.3 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:
а) при его размещении в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения;..."

на дроссель-клапаны с ручным приводом это тоже распространяется? Если да, то как быть с регулируемой решеткой? Она в общем-то близка к дросселю.

искала определение оборудования - не нашла. механизмы с ручным приводом являются оборудованием? Где почитать?
molibden1980
ГОСТ 22270-2018 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения (с Поправкой)
lzubova@list.ru
Да! Спасибо! Вот оно:

2.14 вентиляционное оборудование (ventilation equipment): Воздухотехническое оборудование, обеспечивающее поддержание заданных параметров микроклимата и регулируемый воздухообмен в помещении с искусственным перемещением удаляемого и/или приточного воздуха.

Долой взрывозащищенные дроссели!
lzubova@list.ru
Прошу прощения - обнесло. система у меня как раз механическая, дроссель - с ручным приводом. Получается, все равно взрывозащищенное исполнение.
Skaramush
Не дочитали до следующего определения:

Цитата
2.51.2 дроссель-клапан (throttle valve): Клапан, предназначенный для регулирования расхода
воздуха, объема воздушных масс и газовоздушных смесей, не несущих угрозы взрыва


Вообще аккуратно с этим ГОСТ. Там такое сборище "перлов", что волосы дыбом встают.
ИОВ
Цитата(lzubova@list.ru @ 2.9.2019, 11:36) *
Да! Спасибо! Вот оно:

2.14 вентиляционное оборудование (ventilation equipment): Воздухотехническое оборудование, обеспечивающее поддержание заданных параметров микроклимата и регулируемый воздухообмен в помещении с искусственным перемещением удаляемого и/или приточного воздуха.

Долой взрывозащищенные дроссели!

Цитата(lzubova@list.ru @ 2.9.2019, 13:43) *
Прошу прощения - обнесло.система у меня как раз механическая, дроссель - с ручным приводом. Получается, все равно взрывозащищенное исполнение.

Очень интересно! clap.gif Согласно этому ГОСТу - фильтр/клапан/другое, установленные в мех. системе вентиляции, являются вентоборудованием. А этот же фильтр/клапан в ест. системе уже не являются вентоборудованием? Их разжаловали? newconfus.gif
Вероятно, всё-таки. следует руководствоваться более разумным определением СП 60...2016:
Цитата
7.8.1 Вентиляторы, кондиционеры, приточные камеры, воздухонагреватели, теплоутилизаторы, пылеуловители, фильтры, клапаны, шумоглушители и др. (далее - оборудование)...

Т.е. все элементы системы вентиляции, кроме воздуховодов, являются оборудованием.

Цитата(Skaramush @ 2.9.2019, 15:14) *
Вообще аккуратно с этим ГОСТ. Там такое сборище "перлов", что волосы дыбом встают.

Что-то Вы смягчились в отношении этого непотребства ГОСТа. biggrin.gif
Мне ближе Ваша же оценка ранее, когда мы уже этот ГОСТ обсуждали пОходя:
Цитата(Skaramush @ 26.2.2019, 14:27) *
Ёмоё, этот "ГОСТ" заслуживает отдельной темы...

По мне, так надо просто запретить тутошним ОВ-шникам читать этот ГОСТ! Бывалые/опытные только поматерятся и посмеются, а новое поколение примет эту внеязычную бредятину за истину и сделает нелепые/абсурдные выводы, как, например, сделала ув. lzubova@list.ru
timofeyprof
Термин не совсем то и новый, в предыдущем ГОСТ 22270-76 было:
"вентиляционное оборудование - Воздухотехническое оборудование, обеспечивающее регулируемый воздухообмен в помещении с искусственным перемещением удаляемого или приточного воздуха, а также их комбинации"
Странная Белка
Еще логикой надо руководствоваться. Если помещение категорированное, потому что там присутствуют взрывоопасные газы/пары/пыль, то любая искра и привет. Хоть от механического дросселя, хоть от электропривода.
timofeyprof
Цитата(Странная Белка @ 9.9.2019, 14:19) *
Еще логикой надо руководствоваться. Если помещение категорированное, потому что там присутствуют взрывоопасные газы/пары/пыль, то любая искра и привет. Хоть от механического дросселя, хоть от электропривода.

искробезопасность и взрывозащищенность несколько разные термины. На соответствие чему (ГОСТ) сертифицируется механическое оборудование (изделие с механическим приводом) взрывозащищенного исполнения?
для электрооборудование (электроприборов) есть и ПУЭ и ГОСТ 30852.0-2002...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.